salut doug et bonne nuit les frigolos
les moteur a demarrage fractioneé c est le cas de la plus part des pac de grosse puissance
ceux dont je parle,ils ont la particularité d avoire des moteur a demarrage fractioné,mais en plus il faut les coupler soit en etoile ou triangle selon la tension du resau
en gros lorsque tu ouvre la plaque a borne de ton compresseur c est 9 borne que tu trouveras 3 pour le couplage,3 premiere allure puis 3 deuxieme allure,c est ceux la que je n ai jamais eu l occasion de rencontrer.
cordialement