Posté : 15-12-2011 11:49 icone du post

Salut vercorcris,
Ta référence de groupe ressemble beaucoup à du WESPER . Sachant que c'est le même groupe (AIRWELL / WESPER)
Quelle type de régulateur a tu ?
Exemple sur du Pco sur groupe WESPER VLH:
Sur ta machine a tu vérifier ton paramètre "condensation type"tu a différentes appilcation pour la régulation des ventilos condenseur FLAG / STEP / FSC.
A tu fait une réinitialisation du groupe sur l'automate? Fait-tu de la récup de chaleur?Les sonde sur les WESPER sont BTR in et BTR out.
Peux tu mettre ta machine en régulation au niveau des groupe et chercher sur l'automate les temp IN et OUT voir si tu n'a pas de dérive entre tes 2 sondes.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )