Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » RQH CARRIER
Posté : 02-07-2012 11:43
Citation :
oxtar
Slt,
Question à quoi correspond la rampe de charge sur le prodiialog????
Je chèche à modifier le delta t du régime de fonctionnement ????
Oh la , je sais pas dans quoi tu t'embarque mais si tu parle du delta T sur l'eau tu rentre dans la catégorie "bidouilleur".
la machine est donné pour un régime 7/12 °C en froid , c'est CARRIER qui le défini de part la puissance et le débit , si tu veux jouer sur ce delta tu peux délester des compresseurs ( dommage y'en a qu'un )
ou augmenter ton débit dans la limite de ce que préconise CARRIER.
sinon tu change ta machine et tu achète un modèle sur variateur ou avec un scroll a variation integré.
hésite pas a développer ta question et tes besoins
bah c'est ça aussi !!!!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4879&forum=90