website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » RQH CARRIER


Posté : 03-07-2012 12:14 icone du post

ah ouais je vois ../

c'est très bien la slovénie , moi j'ai bossé en Bulgarie et c'était ..... particulier .

je vois ton problème , tu ne dois pas avoir de bache tampon ni trop de volume d'eau dans le réseau ce qui fait que ta température fait des yoyo .

difficile la, on ne peut pas changer les anti court cycles sur un automate CARRIER, je pense que des que ton compresseur démarre la température chute tres vite et une fois le CP arrêter elle remonte a 17 °C aussi tres vite ( moins de 3 minutes)?

il te faudrait presque une réduction de puissance sur ce circuit si c'est ca .


bah c'est ça aussi !!!!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4879&forum=90