Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » RQH CARRIER
Posté : 04-07-2012 06:56
Citation :
oxtar
Ta tout compris !!! J ai pas assez de volume d eau donc une catastrophe ....
Donc si j ai bien compris ce que tu me disais c est la regul qui gère automatiquement son régime , je peu pas intervenir?
OUI, c'est tout a fait ca , la régul possède son propre PID sur lequel tu ne peux pas intervenir , elle est suffisamment intelligente pour s'adapter aux différents evenements qui peuvent survenir sur le réseau d'eau glacée comme des hausses ou des baisses soudaine de charge calorifique.
mais dans la limite du dimensionnement de la machine.
garde cette valeur en tête :
il te faut 20 % du volume horaire de ta pompe en volume d'eau dsans ton installation .
pompe 24 M3/H : réseau doit contenir 4,8 M3 .
sa fait partis des trucs a retenir pour les réseaux d'eau glacée quelques soit les constructeurs , a minimiser avec les machines sur variateur bien sur mais quand même.
Citation :
oxtar
De toute façon la prochaine étape est de replacer un ballon tampon de façon à crée un volume d eau et arrêter la catastrophe...
1306 heures de marche et 19500 démarrages
Merci chouchen t es un amour
lol
ouais bon job le ballon tampon
, a voir si le client signe.
donc t'en es a presque 15 démarrage par heures , le maxi c'est 6
va pas vivre vieux le scroll Maneurop
bah c'est ça aussi !!!!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4879&forum=90