website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » chute de tension


Posté : 27-08-2012 16:11 icone du post

salut kfg et bonne journee a ts
l une des repercution de coupure de courant intepestif,sur les clim inverter,c'est des code defaut irreel,de type coupure hp,surintensité cp,defaut communiquation...etc.
le plus gros risque de coupure intempestive c est que les carte de commande flachent et grillent,dans certains cas toutes les cartes ue et ui peuvent flachés.
pour le probleme de sous tension c est idem sauf que la le cp peut prendre un coup si la carte n a pas de controleur de tension.
quel moyen ont les clim: contre les coupures a ma connaissance rien. contre les sur ou sous tension les grans constructeurs prevoient des controleur interne et externe aux carte qui permettent de deceller une sur ou sous tension,chez daikin si ma memoire et bonne tu aura le defaut u2,si micro copure ou si tension en entrée et/ou sortie carte inverter pas assez suffisante.
pour les sites sensibles qui ne peuvent se permetre des micros copure ou des coupures prolongées,ils mettent des enduleures pour pallier a ce type de probleme.mais au bled economiquement je ne sais pas ce que cela couterais???
cordialement
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5301&forum=90