Citation :
duss
Salut,
Les inverter on des décharges à la terre de surplus de tensions, et comme tu n'a plus de parasites aprés avoir débrancher la terre ça doit etre ton probléme.
Peut-etre que tu peu régler ça avec un transfo d'isolement, comme ça il n'y a plus besoin d'avoir la terre à la terre, mais
ça coute cher.
depuis quand une carte inverter ou convertisseur DC vers ac triphasé produit des decharge vers la terres de surplus de tension
la je pense que tu dis une très grosses co.........
La carte quand elle hache le courant continue en alternatif produit des transitoire ou des harmoniques sur le secteur EDF
qui s'ajoute a ceux produite par les alimentation a découpages du matériel de studio
solution voir avec un oscilloscope la forme d'onde secteur au moment du problème si le secteur est parfaitement sinusoïdale
mettre des filtre en entré secteur de la clim
des filtres de variateur de fréquence bien vérifier la résistance de la terre de l'installation.
verifier que les blindage des cartes électroniques des UI et Ue soit bien a la terre
que les cables de climatisation ne passe pas près des câbles audio sinon rayonnement.
ou que le moteur de l ue ne rayonne pas
le défaut est quand l ue se met en marche ou l ui ?
le défaut c'est de la ronflete dans le son? ou une sinusoide a 50 HZ?
défaut visualisé à l'oscilloscope ou avec un analyseur de spectre?
défaut qui apparait en analogique? ou en numérique?
sur les sources? ou apres mixages?
la terre de l ue et ui sont telle commune?
installation en monophasé ou triphasé?
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5475&forum=90