Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » ZEM HLY 80AA
Posté : 12-11-2012 14:01
bonjour,
alors,
ta pièce de monnaie doit certainement ce que l'on appelle dans notre jargon le klixon. elle devrait être de 0 ohm
tu peux la ponter pour voir si le compresseur démarre.
tes trois broches:
R> Run bobinage de fonctionnement
S> bobinage de start (démarrage)
C > le commun
mesure à l'ohmmètre: C-R; C-S; et ensuite R-S; cette dernière mesure doit correspondre à l'addition des deux premières.
le connecteur partie femelle:
est-ce un démarrage par PTC ou un relais?
car le problème peut venir de là également.
à+
Message édité par : Aircofrigo / 12-11-2012 14:06
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5717&forum=90