website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » ZEM HLY 80AA


Posté : 12-11-2012 22:35 icone du post

re,

ok pas de thermostat classique mais une commande électronique!!

bon quand tu donnes pas de détails on ne sait pas deviner (sorry boule de cristal cassée; vu la crise plus de sous pour une nouvelle )
maintenant, je ne connais pas ton niveau de compétence en élec et ta capacité dans les prises de mesure de tension
quand tu me dis que tu as 230V en sortie relais, vu que c'est certainement pas un bipolaire, je pense que cela veut dire que ton compresseur est alimenté; que du contraire

on en reparlera demain
à+

Cet article provient de Le site des frigoristes