Bonsoir,
@ aircofrigo,
Peut-être devrions-nous nous demander si sergelaf a bien respecté les règles de base pour faire ses mesures!?
Ca me laisse pantois, lorsque je lis ca
Citation :
sergelaf euh !! bornes 3 et 4 là je ne suis plus....
en fait j'ai la sonde th qui arrive sur un CI en façade (avec bouton congel rapide et voyants) sur 2 fils valeur 4k ohm et le potar de réglage du froid 22k ohm qui est monté en resistance variable (2 fils actuellement 12k ohm) Le contact qui alimente le compresseur est donné par un relais soudé sur le CI et j'ai bien 230v en sortie
@ sergelaf,
Avez-vous pensé à " séparer " ces mesures?
En effet, mesurer un voltage ( donc, installation sous tension ) .... et une résistance ohmique ( obligatoirement à faire HORS TENSION ), me laisse à imaginer ( un peu) votre côté " téméraire "!!
Si vous testez un résistance, alors que votre meuble est sous tension ... vous risquez fort de voir votre appareil fumer!!
----------------
Pour en revenir à ce dépannage, êtes-vous certain d'avoir du v en sortie de ce relai de puissance?? ... et que ces v ne soient pas l'alimentation du relai en lui-même!?
Evidemment, selon la référence ( normalement inscrite sur ce relai ), il se peut que celui-ci soit alimenté via un transfo... ce qui rendrait caduque ma pensée première!
Donc, en clair, êtes-vous certain de bien différencier l'alimentation du relais ( qui peut donc être en 12v ou en 230v ) .... de la partie " relayée " de ce composant, qui elle sera systématiquement en 230v!!
Cette mise à jour faite, nous devrions y voir beaucoup plus clair.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5717&forum=90