website logo
Auteur
avatar
sergelaf

Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » ZEM HLY 80AA


Posté : 14-11-2012 10:35 icone du post

ça y est je suis revenu ... plein de témérité
Pour ce qui est de la partie ficelles je me fais pas trop de soucis j'ai commencé le dépannage électronique puis informatique en 1973 et maintenant quand je fais un court circuit c'est juste que mes lunettes sont pas bien alignées ou que j'ai un peu la tremblotte
Ce qui ne m'a pas empêché de me faire avoir comme un bleu puisque finalement c'est bien le relais de commande qui a le contact résistant.Il faut dire que j'étais obnubilé par le montage à l'entrée du groupe.Je ne voulais pas l'alimenter en direct. La première fois et dernière fois où j'avais touché un groupe frigo c'était un BD 35 (en urgence il n'y avait plus d'eau fraiche pour le ricard) et j'avais trouvé le montage assez complexe surtout sans notice.
Donc on va considérer que c'est résolu il me reste juste maintenant à trouver le relais qui va bien
Merci à tous et surtout pour leur patience à ceux qui ont oeuvré au dépannage
il vaut mieux un qui sait que trois qui cherchent

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5717&forum=90