Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » clim emerson


Posté : 11-12-2012 08:05 icone du post

bonjour ,

merci de vos témoignages , sur mon site j'en ai une vingtaine de clim emerson , j'en ai quelques une qui font des court cycles , et une autre qui fait des defauts BP , toutes sont refroidi via eau glacée .
celle qui est en defaut bp ne le fait pas tout le temps , je suis au r407c mon voyant liquide bulle pas mal , mais presque toutes bulles ... en BP suis à 3.2 bar et 2.6 °C et hp 14.6 bar et 36°C... j'ai fait un complement de charge mais pas mieuaujourdhui je recupere et recharge on verra bien ... je ne vois pas trop sinon ??????