Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » clim emerson
Posté : 11-12-2012 08:05
bonjour ,
merci de vos témoignages , sur mon site j'en ai une vingtaine de clim emerson , j'en ai quelques une qui font des court cycles , et une autre qui fait des defauts BP , toutes sont refroidi via eau glacée .
celle qui est en defaut bp ne le fait pas tout le temps , je suis au r407c mon voyant liquide bulle pas mal , mais presque toutes bulles ... en BP suis à 3.2 bar et 2.6 °C et hp 14.6 bar et 36°C... j'ai fait un complement de charge mais pas mieuaujourdhui je recupere et recharge on verra bien ... je ne vois pas trop sinon ??????
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5857&forum=90