Salut,
7 ans de pratique, 0 problème. Toujours la phase sur la borne 1 et neutre sur la 2 chez les japonais, mais revérifier quand même sur le schéma élec si c'est du matos qu'on connait pas.
En plus si le risque de dégât lié au débordement du bac peu être important, faire passer le fil de com 3 par le contact de sécu de la pompe.