Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » pompe condensat cablé sur alim ui


Posté : 27-09-2014 07:21 icone du post

Salut sfroid et bonne journee a tous .
Les defaut u4 que tu as eu c est a cause des pompes ? Parceque tu dit idem que mes confreres mais apres tu dit tout l inverse .
Sauf si ton cable de com passe par le floteur qui te coupe justement la transmission pour mettre en arret la ou les ui qui ont un probleme de condensat.
Dans ce cas le defaut com et normal.
En theorie et meme en pratique a mes yeux c est la meilleur configuration .
Avoir une alim dédiée aux pompes . Faire passer la com par le contact du flotteur.en cas de défaillance de la pompe seul l ui sera en defaut .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"