Salut frigorame et bonne journee a tous .
Si ta clim est restée hors tension quleques heures ou plus , il est normal qu elle ne redemarre pas de suite . Elle passe d'abord par une phase de préchauffage de l huile de carter . Cela peux prendre 2 a 24h .
Le message attendes svp , apparait systématiquement apres remise sous tension. Le temps que ton ensemble ui/ue / telecommande se shekk entre eux.
He oui il refons connaissance a nouveau . Si il devait y avoir un probleme , l uene demarera pas . Ne coupe sur tt pas le jus . Car tu reset la memoire de la carte . Donc elle reprebdra sa phase de sheck jusqu a te donner le defaut .
Retourne s y remet le jus , controle si tu as une tension entre les phases du cp . Sioui alors soit tu part faire un autre dep ou autre chose . Lorsque tu reviendra ta clim sera deja partie . Soit tu as un decapeur thermique , alors tu chauffe le carter ou bout de 15 a 20 minutes ta clim repartira .
Si ta clim a une sonde cp chauffe la a la main le cp partira aussi .
En tout cas ne coupe pas le jus si il devait y avoir un defaut il apparaitera apres x tentative de demarrage .
Cordialement