Bonjour, les matériaux sont les mêmes , une chose que j'ajouterai , il faut penser aux dégivrages , la place pour mettre un siphon conséquent , car sans syphon t'es bon pour un débordement de ta cta ou pire un soufflage d'eau dans ton local.
Le bac à condensât sous ton échangeur as tu la place?
Il te faut aussi un th antigel qui te ferme l'air neuf en hiver et selon le cas un réchauffement si besoin.
Aussi vérifier que ton régulateur dispose d'une sortie pour commander une v4v ou au pire une ev mais la c'est pas top.
En apparence pas trop dure ,mais plein de chose à penser.