Posté : 01-10-2014 21:17 icone du post

Citation : marcel11 

Salut
mars sur une CTA tu est en positif même sur la T° de l'eau donc difficile de gelé snif snif snif snif snif snif +1 jesors  


Pas toujours vrai,ça.
Un exemple: dans les usines on peut avoir des consignes d'ambiance à 2/4 degrés avec de l'eau à -10 dans les échangeurs... Et souvent une diffusion par gaine textile.

C'est pourquoi, moi (comme mars) dans mon précédent post j'ai parlé aussi de glace...

Doug n'a pas précisé la destination de son truc...
le froid est un état d'esprit.