website logo
Auteur
avatar
Nop

Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » panne sur une climatisation airwell 9000BTU/h on/off


Posté : 14-01-2016 14:55 icone du post

c'est quel modèle ? inverter ou fixe ?

si c'est du fixe , machine a l'arrêt (donc volet fermé)il suffit de regarder si y'a une tension entre le neutre et la fiche 4(pilotage CP) , si y'en a , le cp tourne , donc contacteur du cp sur la carte de l'ui hs , soit tu bricole , soit tu croise les doigts pour que airwell t'en envoie une !

sur de l'inverter , c'est une autre histoire

nop

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10440&forum=90