Bonne soiree a tous
Ce n est surmenet pas une inverter , sinon t aurais eu un defaut qui couperai le tt.
C est surment une TOR, et dans ce cas je rejoins mes confreres , soit relais sur la carte de commande bloque , soit contacteur de puissance sur le groupe bloque, pour te depanner prend un contacteur de puissance avec au moins un contacte N/O etunN/C .
C est une panne frequente sur certaines marques : airwell, lg , etc .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"