Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » panne sur une climatisation airwell 9000BTU/h on/off
Posté : 19-01-2016 12:10
bonjour..
mercie.....problème résolue relaie coller
si le groupe n'arrête pas de fonctionner, soit la télécommande n'envoies pas l'info correcte de la T° demandée et donc le groupe ne sait pas que tu as demandé une T° plus élevée, soit le contacteur (relais) qui commande le groupe reste collé, soit une sonde est décalée dans son rapport R/T°, soit la carte est défectueuse.....
fortich aircofrico
voir loin pour aller de l'avant
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10440&forum=90