Posté : 05-10-2009 17:58 icone du post

salut,

si, et désolé ; mais marcel11 à probablement raison.
si sur tes cartes "universelle" tu n'as pas la même connectique que sur l'originale, cela ne m'étonne pas que tu ne puisse pas travailler correctement.
sans les plans , difficile de t'aider, tu peux faire des essais pour voir quels fils permettent de faire tourner le ventilo moins vite; en sachant qu'à ce moment là ce sera sur cette nouvelle vitesse que le ventilo sera bloqué.
et tant qu'on y est, vu les soucis d'économie que ton client veut faire (je suppose vu que vous voulez pas mettre de pièce d'origine) tu peux toujours bricoler un montage avec un switch pour commander le ventilo à différentes vitesse.
pour ce qui est de la carte électronique de l'unité extérieure!! c'est une clim inverter ce modèle?? le compresseur était alimenté via elle ou par un simple contacteur?? quelle sonde ou contacteur sont branchées dessus?? détendeur électronique ou non??
si c'est un compresseur inverter, j'espère que tu l'alimentes pas maintenant direct avec un contacteur
raconte un peu...... petite photo à joindre??
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.