Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - prob vitesse vent clim
Posté : 06-10-2009 08:42
bonjour,
ne pas mélanger le contrôle du ventilo évap gérer par la carte UI et le compresseur qui est régi par la carte de l'UE.
tu relis mon post précédent pour ton ventilo évap!!
""tu peux faire des essais pour voir quels fils permettent de faire tourner le ventilo moins vite; en sachant qu'à ce moment là ce sera sur cette nouvelle vitesse que le ventilo sera bloqué.
et tant qu'on y est, vu les soucis d'économie que ton client veut faire (je suppose vu que vous voulez pas mettre de pièce d'origine) tu peux toujours bricoler un montage avec un switch pour commander le ventilo à différentes vitesse. ""
si tu mets un rotatif non inverter, pourquoi vouloir faire encore varier sa vitesse.
ton problème actuel, sera de gérer le détendeur!! c'est plus important que ton prob de ventilo évap
des idées électroniques c'est bien, mais j'ai pas les références de tes cartes universelles!! alors quoi??
et ta détente est électronique ou capillaire?? ou combinée ; à mon avis vu que c'est une clim inverter tu as un détendeur électronique, comment vas tu le gérer
à vouloir trop économiser, il y a un moment où on ne sait plus rien faire
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.