website logo
Auteur
avatar
Motiok

Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » YCIV YORK


Posté : 16-11-2016 00:14 icone du post

Salut,

nan pas de soucis d'échauffement (sur une trentaine d'YCIV au moins...). Il fonctionne en positif ou négatif ? Tes bornes sont pas rouillés par l'humidité ou quelque chose qui s'y rapproche ? Seul truc que j'ai déjà vu c'est une boite a borne bien oxydé qui a fini par flasher et cramer... enfin c'est ce qui est supposé parce qu'après coup comment savoir...

Si tu as besoin de remplacer les cosses des câbles fait attention, la taille du câble c'est du normalisé a l'américaine, faut trouver l'équivalent et tout...

Qu'est-ce qui te fait dire que les bornes chauffes, tu as fait une analyse a la caméra ?

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11060&forum=90