Pour les températures je saurais pas te dire mais même sans formation s'il y a quelque chose de problématique je pense que ça se verrai a la caméra.

Tu peux déjà vérifier tes serrages sur les câbles de puissance, juste en entrant dans l'armoire tu as des bornes isolées au fond d'armoire, puis sur les plaques IGBT, filtres...etc a faire groupe COMPLÉTEMENT SECTIONNE et pas juste circuit sur arrêt, laisse le temps aux condo du variateur de se décharger, VAT... etc


Peut-être que sur ce compresseur les cosses ont mal été sertis (quel age a le groupe ?), as-tu déjà eu des défauts électriques genre " surcharge courant moteur" par exemple...
Quand tu va dans l'onglet VSD tu dois avoir les 2 valeurs "surcharge mot sys 1 (ou 2)" Vérifie que tes valeurs sont cohérentes, avec le modèle de ton groupe je peux te trouver les valeurs qui devrait être rentrés. Elles ne sont pas forcement les mêmes sur les 2 circuits parfois tu peux avoir 2 compresseurs de taille différent.

Parfois il arrive que ces valeurs bougent... ( oui... super pour la protection thermique ! ) jette un coup d'oeil des fois que... si c'est ça, ça peut peut-être se re-régler sinon une carte a changer.

Le groupe est entretenu régulièrement ? a quand date le dernier changement des filtres à huile, quel état ?

a+