Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » defaut HP Armoire de clim
Posté : 29-11-2016 21:06
Bon,
premier point:
quand vous posez des questions donnez au moins le modèle du matoss ....
vous nous donnez des courants
mais pas les infos sur le compresseur
ensuite: votre présentation ne disant pas grand chose sur vos formations: avez vous de bonnes notions d'élec?
car vous mesurez 3 courants pour un compresseur que je suppose donc triphasé et donc ne trouvez vous rien de bizarre?? ils sont sensés être +/- identique et vous en avez un 2X inférieur aux deux autres: donc vous avez un prob élec et je me demande si votre panne n'est pas plus de ce côté là que du côté de la sécu HP
ce qui expliquerait votre panne en à peine 10 secondes
à+