Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » defaut HP Armoire de clim


Posté : 30-11-2016 09:40 icone du post

je mise plus sur une erreur de mesure que sur un pb du cp ! j'en connais pas beaucoup des moteurs qui consomme 2 fois moins quand ils ont un soucis , en général c'est plutôt l'inverse !

ensuite pour le défaut hp , un truc aussi rapide y'a pas 50 solution , y'a un truc qui est pas ouvert : vanne , détendeur .... et même vu la vitesse et vu que le ventilo condenseur tourne , la pb doit se trouver entre le cp et le condenseur , si tu a plusieurs prise de pression , contrôle tout ca

un condenseur même bien encrasser tournerai au moins 1 minute

nop