website logo
Auteur
avatar
Madrilene94

Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » defaut HP Armoire de clim


Posté : 30-11-2016 14:14 icone du post

J'ai un clapet anti retour à 1m50 du refoulement et un autre en sortie condenseur.
J'ai arrêter l'instal et brancher mes mano sur la partie la plus froide.
sur le condenseur. 10bar et 28degres pour une temperature ext de 11degres J'en conclu qu'il y a bien des incondensable dans le circuit. Un ga est passer y a plusieurs pour remplacement le détendeur, le desy et clapet anti retour. Je pense que les collègue ne se sont pas rendu compte de la panne car en faite l'armoire fonctionne à l'eau glacée et le circuit frigo est la au cas où..!!
J'ai une légère fuite sur un schrader que j'ai remplacer cote sinn a par Sa pas de fuite constaté.

Concernant la partie électrique du disjoncteur au compresseur j'ai la bonne tension mais je ne comprends pas pk je tire 6A sur la phase 1.
Excès de charge ou incondensble HP élevé donc consommation élevé non?

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11081&forum=90