website logo
Auteur
avatar
JS974

Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » defaut HP Armoire de clim


Posté : 30-11-2016 15:43 icone du post

La perso j'arroserais le condenseur et voir si en fesant sa ton installe tourne plus longtemps avant de couper ( compare la monter en pression avec et sans arrosage) si en arrosant tu coupe tjrs aussi vite je partirais plus sur un pb de clapet dans le cas inverse remplace le gaz et le déshy.

Après une intervention vous vérifié pas le bon fonctionnement de la machine?

Dans ce cas faire un basculement sur la détente direct et faire un relevé standard histoire d'avoir des valeurs de référence.

Apres je me trompe peut etre dans mon raisonnement, mais j'ai deja eu le cas sur des GEG ou le clapet au ref été bloquer

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11081&forum=90