Posté : 30-11-2016 17:50
Bonsoir
Je te remets les questions que je t'ai posé hier soir
2) Pour ton problème de hp:
- tu as vérifié qu'aucune vanne ne soit fermée ou un tube pincé:
apparemment tu n'as rien trouvé de ce côté là
- est ce que tu es sur de la charge ? si non => récupération et pesage pour comparer avec la quantité plaquée sur la machine:
par rapport aux incondensables tu es bon pour récupérer et refaire une charge complète après changement du déshy et un bon tirage au vide
- est ce que tu es sur de la nature de ton fluide frigo ?:
par rapport aux incondensables ton fluide est dénaturé : air, mélange de fluide
- pas d'incondensables ?:
10 bars et 28° pour une t° ext de 11°, on se rapproche de la solution
- tu as un livret de suivi de cet installation ? :
si tu trouves le livret tu apprendras sûrement beaucoup de chose sur cet installation
Et pour ton déséquilibre d'intensité Airco t'a déjà tout expliqué
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas