Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - prob vitesse vent clim


Posté : 10-10-2009 00:23 icone du post

Re bonsoir,
Les compresseurs DAIKIN sont bien à courant continu, vous pourrez constater dans tous leurs groupes un pont de diodes (le rectangle noir se trouvant au dessus du radiateur faisant contact avec celui ci grâce à de la pâte de dissipation thermique). Ce pont de diodes alimentera les trois enroulements du compresseur en courant continu par séquence pour polariser ces bobinages en pôles nord et sud afin de créer la rotation de l'axe lui même polarisé. Si l'on mesure la tension d'alimentation du compresseur par le mode AC du multimètre, c'est uniquement parce que ces enroulements ne sont pas alimentés en permanence.

Cet article provient de Le site des frigoristes