Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » problème de ventilateur dans gainnable daikin
Posté : 29-04-2017 21:03
Salut
la réactance en bon Français ne sert pas lissé le courant se qui va lissé le courant c'est la capacité qui va ce charger et restitué sa charge quand ta sinusoïde sera a zéro
la réactance a une valeur proche de 0 ohm en continue et augmente en alternatif et c'est en fonction de la fréquence
dans les montage inverter elle sert a crée une chute de tension
quand tu redresse du 220 alternatif tu te retrouve du 311 V ( 220 V X racine carré de 2) continue sur les condensateur, mais comme les moteurs fonctionne en 220 V alternatif ,la réactance avec son impédance te permet de te retrouver avec 220 V continue sur les condo au lieu de 311 V ,qui seront haché pour se retrouvé en 220 V alternatif a fréquence variable
petite explication simpliste la réactance en alternatif et se que le condo et au continue ,la réactance se charge en courant et un condo en tension