website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » Groupe froid pour bassin


Posté : 09-08-2018 20:16 icone du post

Bonjour truite .

ce qui rafraîchi le plus une étendu d'eau limité comme ton bassin c'est l'évaporation de l'eau.

j'ai fait quelques piscines ces derniers temps et je pourrais te calculer la chute de température par évaporation si tu me donnais tout les éléments ( surface du bassin et profondeur , surface d'échange non occupé par de la végétation , vitesse de l'air moyenne sur la plan d'eau , temp et hygrométrie moyenne autour de chez toi )

après as tu pensé a faire un simple renouvellement d'eau neuve ? je sais que les quantités risques d’être importante mais ça risque de te coûter moins cher que la facture EDF.
il faudrait connaitre la température de l'eau sortie de ton robinet .
ce n'est pas forcément compatible avec ton application (nutriment en suspension dans l'eau)

pour la chute de température de ton bassin : étant donné ton alim électrique tu peux t'orienter vers des pompes a chaleur réversible monophasé de puissance frigorifique environ 5 kw et calorifique environ 6/7 (c'est la puissance calo qui est affiché dans les annonces)

ça te donnera sur tes 6m3/h une chute de température de 0,7°C ... :

mais tu peux ne passer qu'une partie de ton débit d'eau dans la PAC avec une dérivation , sur 2 m3/h tu aurais du coup 2,1 °C d'écart .

voila en espérant t'avoir aidé

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11900&forum=91