Posté : 11-08-2018 09:36 icone du post

Marcel a raison .

mais celle que tu a trouvé est réversible donc ca va le faire.
par contre la Puissance calo est de 3,3 kw donc P frigo aux alentours de 2,7 kw.

donc en calcul ca te fait pour 2 m3/h qui passent dans la PAC :

(2,7/2)/1,16 = : 1,16

donc ton eau rentre dans la PAC a 28 et sort a 26,8 °C
il te faut 2h30 min pour traiter tes 4,7 m3 d'eau qui seront a 26,8 a ce terme .

en gros pour descendre ton eau de 4°C il te faudra faire tourner ta PAC pendant 8h ... et ça c'est sans compter les apport calorifique extérieur ( soleil, convection de l'air, conduction du bassin)

bien sur si on prend en compte les apports calo il faut aussi calculer la chute de température par évaporation.

je te fait une petite simul lundi (c'est le weekend)mais tu as déja une petite idée fortich

voila pour ma pierre a l'édifice mototo