Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » Groupe froid pour bassin
Posté : 17-08-2018 06:12
salut truite.
je t'ai fait ton petit bilan :
il ta faut une PAC de 2.6 kw pour tes apports en energie tel que tu l'as décrit ( température du bassin a 24 °C pour T° ambiante a 33°C et 50 %Hr et vitesse d'air a 6 m/s)
par contre tu as normalement une évaporation de 1.7 litre par heure qui va faire baisser ton besoin de 1.1 kw
en somme ( théorique ) 2.6 -1.1 = 1.5 kw
1.5 * 24 heures ( c'est forcément fausé car la nuit il fera plus frais) = 36 kw
avec ta PAC a 2.7 kw il faut qu'elle tourne : 36/2.7 = 13 heures par jour.
je ne pense pas qu'il soit judicieux d'envisager d'avoir ton eau a 20 ou 18 °C foufou freeze
voila , en espérant t'avoir aidé dans ton autoconstruction.
PS : tu me garde ta première récolte ??? jesors
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11900&forum=91