salut truite.

je t'ai fait ton petit bilan :

il ta faut une PAC de 2.6 kw pour tes apports en energie tel que tu l'as décrit ( température du bassin a 24 °C pour T° ambiante a 33°C et 50 %Hr et vitesse d'air a 6 m/s)

par contre tu as normalement une évaporation de 1.7 litre par heure qui va faire baisser ton besoin de 1.1 kw

en somme ( théorique ) 2.6 -1.1 = 1.5 kw
1.5 * 24 heures ( c'est forcément fausé car la nuit il fera plus frais) = 36 kw
avec ta PAC a 2.7 kw il faut qu'elle tourne : 36/2.7 = 13 heures par jour.

je ne pense pas qu'il soit judicieux d'envisager d'avoir ton eau a 20 ou 18 °C foufou freeze

voila , en espérant t'avoir aidé dans ton autoconstruction.

PS : tu me garde ta première récolte ??? jesors