website logo
Auteur
avatar
Fab02

Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » Contrôle d'étanchéité sur circuit neuf.


Posté : 28-10-2018 16:23 icone du post

Bonjour à tous,

J'aurais besoin de votre expertise dans le domaine des contrôles d'étanchéité.
J'ai réalisé un chantier en climatisation, jusque là, rien d'extraordinaire. J'en suis au contrôle de l'étanchéité, et là comme à mon habitude, ça me donne des angoisses.
Vendredi 26/10: Mise sous pression d'Azote U + Nidron (N'ayant pas assez d'Azote U), Environ 50/50% et 4m3 au total à 39,5b.
Aujourd'hui 28/10: 38,6b, donc je sors mon détecteur et fait le tour de toutes mes brasures/raccords => RAS.
Ma question est, Aujourd'hui il fait légèrement plus frais qu'à la mise sous pression, jusqu'à quel point à votre avis, l'humidité du réseau peut influencer la pression de celui-ci? Précision, tuyauteries non laissées débouchées trop longtemps lors de la mise en œuvre et vannes de services fermées, donc uniquement les tuyauteries et les unités sont sous pression.
L'Hydrogène est il plus sujet à faire varier la pression que l'Azote?

En vous remerciant de votre aide.

Cordialement.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11991&forum=91