Posté : 08-01-2020 22:32 icone du post

Bonjour à tous.
Pour répondre à Marcel, oui les gaines sont suffisamment dimensionnées. Tout les soufflages en 200 sauf une chambre en 160. J'avais une chute d'un chantier de la semaine d'avant. Le gainable est bien configurer pour fonctionner avec l'airzone, la daikin en esclaves total. Je régule bien sûr la reprise.

Pour AAC, effectivement on pourrait penser à un manque charge. (Pour info ces groupe sont prechargé pour 30ml et non 40) sauf qu'il y a à peu près 13/14metres de liaison et bien en 3/8 5/8. Le groupe est à 4.50 d'un mur de 3metres de hauteur.
Je suis installateur et me suis installé moi même instqller le gainable.

Test à 35bar d'azote sur 2heures, le temps d'une mousse et le câblage de l'unité extérieur et intérieur
Tirage au vide durant 6heures, mise en service normal.

Dans tout les cas j'ai avancé de mon côté

Message édité par : Burtonseb31 / 08-01-2020 22:33