Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » vidange cassette fuji
Posté : 07-04-2020 18:13
bonjour,
Le tube sortie pompe, à l'intérieur de la cassette, a un diamètre interne de 10 mm. Mettre plus petit à partir de la pignoche diminue la quantité d'eau qui reflue dans le bac quand la pompe s'arrête. Eviter le cristal qui s'affaisse avec le temps et se pince. A la rigueur, du tricoclair.
Le plus petit PVC trouvable est DN15 (int 15/externe 20mm).
Pour moi, DN25 est trop gros pour relever au dessus de la pignoche.
Sérieusement, compter 70 cm à partir de la base de la cassette.
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12427&forum=91