Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » L'importance de respecter l'emplacement des choses après démontage


Posté : 19-09-2020 09:09 icone du post

Salut les frigolo.
Je partage avec vous cette expérience vécu récemment.
Je suis intervenu chez un client pour un mini vrv mitsu qui était en défaut communication entre carte de commande et carte inverter.
Mon diagnostic : carte inverter HS.
Le client me dit : non!!! Ce n'est pas possible !!! Votre collègue la remplacé il y a 2 mois et nous n'avons pas utilisé la clim depuis .
Là on la met en route et directement on a un défaut. Elle n'a jamais servie depuis que le remplacement a eu lieu .
Je suis sûr et certain de mon diagnostic.

Hier j'y retourne pour remplacer la carte et voilà pourquoi c'était toujours en défaut :
Mon collègue lors du remontage, il n'a pas respecté l'emplacement de la sonde de sécurité surchauffe ( carte inverter) .
Il l'a passé la ou bon lui a semblé. Du coup un court-circuit qui a bousillé une carte neuve qui n'a pas eu le temps de fonctionner.