Posté : 22-09-2020 19:00 icone du post

Bonjour,

Quel type d'attache ?
De l'alu ? acier ?
L'alu et le cuivre ne sont pas copain en présence d'eau. Il faut goudronner le contact des deux métaux, sinon le cuivre perce.