Bonjour à tous,

En quoi les avis divergent-ils selon toi? Il suffit souvent simplement de suivre une certaine logique ..

Le " temps de tirage au vide " divergera principalement ... de par la longueur de la tuyauterie sur le circuit!

Même si ce sont les memes principes de fonctionnement, les installations sont uniques ( metrage et taille du cuivre différents d'une à l'autre, nombre de bifurcations ( coudes, tés, vannes, ect... ) donc, il faudra ... Pour tirer au vide, il te faudra donc un certain temps "!!

La notion de " vide profond " est ... très aléatoire!!
Ce n'est pas avec la petite pompette que tu as dans ton camion de dépannage que tu risques d'y arriver!! Il te faudra donc ESSAYER de faire au mieux ( s'en rapprocher ) ... tout en sachant que tu n'y arriveras jamais mais qu'il faut rester lucide et raisonnable!!
A chacun de voir si 30 minutes suffisent ou si 2h seront nécessaires, voire plus ( en fonction de l'installation sur laquelle on travaille.

D'où ... l'utilité de planifier un processus logique!!

Par exemple, lors du montage d'un nouvel équipement, cette logique demande à ce qu'on s'occupe de la tuyauterie ( et de son étanchéité ) AVANT de s'occuper de la partie électrique... on peut ainsi laisser le tirage au vide se raire tranquillement sans trop se prendre la tête à propos d'une perte de temps hypothétique.

Lorsqu'on est appelé pour un dépannage, la situation peut être différente puisqu'on sait que +/- 80% des pannes ont une origine électrique ( manque de tension, bobine EV ou circuit imprimé hs, ect ... ).

Sur une installation centralisée, selon le cas ( et ton heure d'arrivée sur le chantier ), rien n'interdit que tu lances la pompe à vide et de la laisser tourner ... pendant que tu prends ta pause de midi ( par exemple ).... A ton retour, ce sera déjà ca de pris...