bonjour,
je suis intervenu chez un client dans une salle informatique une clim était en panne j'ai changé le présostat regul qui étais HS
hors celui ci me rappel car la clim était prise en glace recherche de fuite RAS
j'aurais voulu savoir la methode de reglage du presostat regul car quand je le regle dans la salle il fait 24° sa marche bien.
mais je suppose qu'au fur et a mesure que la temperature de la salle baisse ma pression d'évaporation diminue et donc givre mon installation
merci au personne qui peuve m'éclaircir