Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » pb reglage BP
Posté : 19-01-2012 20:37
Salut
Quelles sont tes t° de travail ( évaporation et condensation)?
A quelle valeur s'enclenche et se coupe ton pressostat de régul ?
As tu vérifié l'état de ton filtre évapo, l'évaporateur, le débit d'air sur ton évap
Quelles sont tes SC et SR ?
Voila, avec ça on devrait y voir un peu mieux
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas