Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » clim aiwell
Posté : 15-03-2012 12:29
salut et bonne journee a ts
vaut mieu avoir en aspi un diamettre plus grand quer l inverse
.
ton installation fonctionnera,mais combien de temps le cp tiendra ????
en fait tt depond de la perte de charge que la reduction te creera
.
pour l ami biloute,oui la commande cherchera a rectifier le tire,mais pas dans le sens amelioration des T° de soufflage et de la bp elle meme,mais plutos en by passant le fluide et maintenant le cp a des frequance qui permettent la protection de celui ci. donc elle previlegiera le cp au detriment du rendement.mais comme dit ts depond de la perte de charge.si tu n as pas encore fait la mise en route vaux mieu que tu remplace les 5m qui ne correspondent pas.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"