Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » cave à vin
Posté : 08-07-2012 13:00
Citation : cc94
Bonjour,
J'ai reçu tout le materiel vendredi, c'est la premiere fois que j'ai tout en pieces détachées comme ça!
Je me pose des questions,
Pour assembler la vanne de service avec le cuivre, je vais devoir le braser. Braser ne me pose pas de problème particulier si c'est cuivre-cuivre mais là la vanne n'est pas en cuivre. Il faut un décapant particulier? il faut j'imagine la protéger du chaud pour ne pas endommager l'intérieur, non?
D'autre part la vanne de service coté BP ne possède pas de prise pressostatique alors que je dois raccorder un pressostat BP??? En plus dans le kit, le capillaire est un tube thermoplastique. Il faut que je le change et que je brase le capillaire sur le tube cuivre BP?
Merci beaucoup
Christophe
Bonjour Christophe,
Tu brases ta vanne "Rotalock" avec une brasure argent + décapant... Il faut bien entendu protéger cette vanne afin de ne pas l'endommager.
Si tu n'as qu'une seule prise de pression sur cette vanne, rien ne t'empêche de braser sur ton tube d'aspiration une prise de pression supplémentaire (pour tes mesures, tirage au vide + charge)... après je pense qu'il vaut mieux raccorder ce pressostat sur la vanne d'aspiration directement.
Si ton flexible de raccordement est synthétique pourquoi vouloir le changer ? A moins que ton pressostat ne soit à braser également !
Bon courage à toi...
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5005&forum=91