website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » cave à vin


Posté : 08-07-2012 19:19 icone du post

bonsoir à tous

christophe serieusement, je veux bien croire que tu débute, mais là tu vas droit au casse pipe
Ne pas savoir sélectionner un groupe est une chose qui ne me choque pas, mais de là a ne pas savoir assembler les organnes ainsi que le groupe est plutot inquiétant pour toi comme pour ton client

Ne peux tu pas demandé de l'aide a un collègue, car même avec les explications que l'on peut te donner ton instal me parait mal barré, la buse du detendeur est tout de même la base

donc pour ta question oui si ton filtre est conique tu devras faire un dudgeon.

Par contre ton fournisseur me surprends également, car il aurait dû te mettre deshy, voyant, detendeur a braser, avec buse plate et adaptateur

déjà un groupe avec vanne rotalock sans prise schrader
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5005&forum=91