Posté : 17-01-2014 07:13
Salut et bonne journee a ts
Comme pl et jcduss, si tu n a pas de ITOUCH, ni telecommande centralisée,
Tu n as pas besoin de proceder a l adressage manuelement.
Tu suis la procedure de jcduss si tu rencontre des difficultés, tu recommance cette fois si via bs5 "reset" pendant 5bonnes secondes, tu attend que ton vrv se mette en etat d attente d ordre de fonctionnement LED H3P fixe puis tu enchaine a nouveau avec le bs4 "test" comme indiqué par jcduss. Les 2 procedures dure. Au moins 1/4h chacune, ne t inquiette pas qu il n y est rien qui se passe pendant se temps la. Si a l issu de la manip via bs4 ton vrv indique h2p et h3p alors tu as un defaut, tu regarde au niveau des tlcd interieures pour relever le defaut, et rectifier le tir selon le defaut.
Cordialement