Bonsoir a tous !!!!

Salut PL merci pour l'info c'est bon la mise en service a etez faite avec succés un peut galere mais ca va ! En faite tu a 2 selecteur un noir pour le nombre d'unité ext et un selecteur noir pour le nombre d'unité interieur et tu a les dip switch S006 et S007 sur On et tous les autre dip swich sur OFF apres tu dois shunté deu broche qui son A.ADD pendant 4 seconde pour lancé l'adressage( tous ca ce passe sur l'unité ext ) puis les led L1 et L2 ce mettent a clignoter alternativement apres environ5 min les led s'eteigne l'une apres l'autre c'est bon l'adressage est terminé et pour les Unité int 3 unité seul et 3 unité dans un open space avec une telecomande maitresse et il y'a des dip swich deriere la telecomande afin de fair les modif et metre les 2 autre en esclave voila !! Pour tous ce qui est tuyauterie les installateur avez le synoptique donc pas besoin de metré il m'on passez la charge a rajouté est nickel bonne soirée a tous !!!