website logo
Auteur
avatar
Evilclad

Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » VRV IV


Posté : 05-12-2014 21:15 icone du post

Tu dois en definir 1 comme maitre et le reste en esclave.

Les télécommandes esclave ont un symbole d'une vague avec 3 fleches qui pointe vers le centre le tout dans un rectangle.


Pour passer une télécommande maitre il faut rentré le 12-9-02 ET ESCLAVE 12-9-01.

Le VRV 4 le seul paramètre a modifié est la détéction de fuite automatique que je te conseil de désactivé en mode 2 code 88 tu le passe en 0.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9165&forum=91