Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » VRV toshiba 3 tubes
Posté : 02-01-2015 20:36
je suis bien conscient qu'il faut pas mettre autant de fluide , c'est pour cela que j'ai seulement mis + 7 kg au début , et justement j'ai la notice Toshiba , j'ai le calcule a faire avec des tableaux de correction en focntion du nombre de UI , sur le moment au faite avec la pression de tous les appels et du nombre d'inter quon me met je crois que je suis allé trop vite , au faite j'ai vidé tte l'installe , je réparé les fuites , je remis les 11.5 kg de charge de base et puis j'ai mesuré comme j'ai pu les tubes ( ils sont planqué derrriere des cloisons ) , et j'ai fait mon calcule je suis tombé a + 18 kg je me suis dit c'est peut etre parce que c'est un 3 tubes , c'est mon premier 3 tubes , donc je me suis dit bon je vais mettre 30 % 40 % de la charge de base , c'est souvent ca parce que +18 kg je me suis dit comme vous !! et donc a tete reposé maintenant je repris la doc , j'ai refait le calcule et je tombe a +6.5 kg , donc au final j'ai mis le bon appoint de gaz et c'est l'appoint qui dit adelclimatisationCet article provient de Le site des frigoristes