Bonjour,
Pour le 3 tubes Toshiba:
Longueurs totales lignes liquide, avec biensur quantité suivant diamètre:
1/4 = 25grs
3/8 = 55grs
1/2 = 105grs
5/8 = 160grs
3/4 = 250grs
7/8 = 350grs
Tu fais l'addition de tout ça, et tu multiplies par 1.3 (Que pour le 3 tubes)
Et si ça ne suffisait pas, pour le HRMi MAP804, Il y a une charge de 2kg supplémentaire d'office.
Ce que je t'ai donné comme charge additionnelle est pour un système 8HP seul, pas pour une combinaison.
Cordialement